Archive 07/10/2020.

Température élevée à Lille

mathiae

Bonjour,

En faisant le TP11 sur le site de Lille, j’ai trouvé une température de 42.54°C. Est-ce normal ? Personnellement, je trouve qu’il s’agit d’une température élevée. Y-a-t-il un manque d’aération ou de refroidissement ?

Cordialement

Cordialement

vandaele

Bonjour,

Par curiosité, sauriez-vous m’indiquer l’identifiant du noeud utilisé ? Avez-vous testé avec d’autres noeuds pour comparer les valeurs ?

mathiae

Bonjour,

Il s’agit du nœud 109 à Lille.

Cordialement

PS. Je vais refaire l’expérience et vous communiquer les résultats pour d’autres nœuds.

mathiae

Re bonjour,

Je viens d’essayer sur les nœuds 100 et 101 et j’obtiens respectivement les températures 35.18° et 35.77°. C’est nettement moins élevé. Je suppose que vous avez mis les MCU dans des faux plafonds et que ça chauffe faute d’aération. Est-ce que je me trompe ?

Cordialement

vandaele

Les noeuds déployés à Lille le sont à l’échelle du bâtiment, sur 3 étages différents, dans des couloirs, des salles de stockage, au plafond, etc. Donc une variation de valeurs est tout à fait normale. Vous trouverez des informations et une video pour visiter le déploiement lillois sur cette page du site web.

Pour la valeur élevée que vous avez pu observer, il faut savoir que le noeud M3 est enfermé dans un boîtier avec sa carte passerelle. Selon l’usage, la température peut donc monter, et encore plus si le boîtier se retrouve exposé au soleil (si si, à Lille il y en a aussi :smile:).

mathiae

Merci pour toutes ces précisions

OliVoyager

Bonjour, pour ma part, j’obtiens 0° et à plusieurs reprises.

JMB2Grenoble

:smiley: